Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скрытые переменные в Lon
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
activeru
Добрый день!

Уважаемые специалисты по технологии LON, помогите с таким вопросом:
Имеется несколько устройств LON, которые общаются между собой. Устройства вполне корректно отдают список переменных в LonWorks, даже есть xif'ы, которые можно импользовать. Но! Контроллеры видят друг от друга некоторые данные, которые не доступны в блоках в LonMaker'е. Такое впечатление, что по данной сети LON ходит больше переменных, чем можно получить в LonMaker. Подскажите, есть ли способ вытащить эти скрытые прееменные.

Конкретно данная проблема, например на контроллерах: Vititronic 300 + 2xVitotronic 100, а переменная, которую видит vitotronic 300, но невозможно получить в LonMaker - температуры выхлопных газов котла с контроллером Vitotronic 100.

Есть какое-то решение?
Dmitry K.
Все сетевые переменные устройства Вы можете посмотреть в LonMaker'е выбрав в контекстном меню устройства пункт Browse (именно устройства, а не функционального блока). Посмотрите внимательно, думаю Вы найдете такую переменную.

Правда, некоторые производители кроме сетевых переменных реализуют еще и явные сообщения (explicit message). С ними хуже...
Но по документации на ваши контроллеры не видно, чтобы использовались сообщения.
sir_puding
Решение есть.
1. Проверить на 300 вы видите температуру газов или таки на 100.
2. Если на 300 --- Снифать LonScanner-ом сеть и поймать телеграмму.
3. Сказать "Блин! Скока времени убил, а зачем?" и воткнуть отдельный датчик в дымоход.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.